(检查)进电源线的接地线是否可靠,(或主控板故障)排除:进电源必须安装有可靠的接地线,更换主控板。
(检查)控制器与主机的插头是否连接好;检查主机内主控板小插头是否松动或显示器故障;排除:显示器的插头准确连接,插紧主控板的小插头,或更换同型号的显示器。
检查)主控板与显示器的型号是否一致;排除:更换主控板、显示器匹配的型号,在控制系统新老技术升级交接时,建议不要从别的机组挪用显示器,以防不配套。
(检查)1、(夏天,高压保护),2、(冬天,化霜功能启动)电压不稳。排除:1、避开最高温时间段工作,设置经济模式运行;主机化霜正常现象,安装时尽量以朝阳的方向位...
(检查)安装位置是否呈水平,或风机的轴承故障,液体冷媒进入压缩机引起,压缩机冷冻油不足,排除:调整支架保障水平安装,更换风机轴承,检查膨胀阀是否失效,加入适量冷...
检查)进电源线相序与主机相序是否一致;进电源通电是否正常,电源故障排除:按照“左零右火”标准顺序连接,进电源电压测量重新连接或更换匹配的电源;查明原因解决电源故...
(检查)机组冷媒含量是否缺少,安装时换热器内的空气是否排尽排除:安装时水箱换热器的空气未排尽,就启动运行,充注同型号冷媒,必须抽真空后再进行充注操作。
检查)风机与主板的插头是否松动;冷媒量过少,排除:打开主机的上盖插紧风机的接头;充注同型号冷媒,必要时抽真空后再进行充注操作。